Измерения проводятся с целью проверки соответствия параметров электроустановки электропроекту, требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, СНИП и другим нормативным документам, выявлений дефектов, которые могут привести к созданию пожароопасных ситуаций.
Проведение замеров сопротивления изоляции начинается с визуального осмотра электрооборудования. Исследуются места соединений кабельных линий. Особое внимание мы обращаем на провода, жилы которых присоединены к электрооборудованию, состояние заземляющих проводников, проверка аппаратов защиты и их соответствие реальным нагрузкам.
Проверка производится приборами, проходящими ежегодную сертификацию в специализированных организациях, аттестованных Энергонадзором.
Все работы по электрическим испытаниям проводятся согласно действующего Свидетельства о регистрации в Энергонадзоре.
После проведения испытаний, и обработки полученных данных по измерениям, специалисты электролаборатории предоставляют Заказчику протоколы испытаний и измерений.
В технический отчет входит:
протокол визуального осмотра электроустановки
протокол проверки замера полного сопротивления петли <фаза-нуль>
протокол проверки автоматических выключателей
протокол проверки сопротивления контура заземления
ведомость дефектов
перечень приборов которыми проводились испытания
Что входит в регламентные работы ?
http://зуев1.рф/sistemy-777
Измерения проводятся с целью проверки соответствия параметров электроустановки электропроекту, требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, СНИП и другим нормативным документам, выявлений дефектов, которые могут привести к созданию пожароопасных ситуаций.
Проведение замеров сопротивления изоляции начинается с визуального осмотра электрооборудования. Исследуются места соединений кабельных линий. Особое внимание мы обращаем на провода, жилы которых присоединены к электрооборудованию, состояние заземляющих проводников, проверка аппаратов защиты и их соответствие реальным нагрузкам.
Проверка производится приборами, проходящими ежегодную сертификацию в специализированных организациях, аттестованных Энергонадзором.
Все работы по электрическим испытаниям проводятся согласно действующего Свидетельства о регистрации в Энергонадзоре.
После проведения испытаний, и обработки полученных данных по измерениям, специалисты электролаборатории предоставляют Заказчику протоколы испытаний и измерений.
В технический отчет входит:
протокол визуального осмотра электроустановки
протокол проверки замера полного сопротивления петли <фаза-нуль>
протокол проверки автоматических выключателей
протокол проверки сопротивления контура заземления
ведомость дефектов
перечень приборов которыми проводились испытания